.로그인회원가입 SITEMAPCONTACT


유튜브 카카오채널 카카오채팅
메인본문
Q&A 게시판 - ㈜디케이엠에 대해 궁금하신 점, 제품문의 및 관련자료 요청 등을 위한 공간입니다.
RE] DX3000 RTU Map 정보 및 기타 문의
   DATE : 2022-11-07 13:19:25 HIT : 2,993

안녕하세요. 고객님

저희 홈페이지 기술자료실 27번에 통신맵관련 매뉴얼이 업로드 되어있습니다.
http://www.dkmmotor.com/board/view.php?page=2&board=s55&no=51

CN3 I/O 입력 가능하고
CN4 아날로그 DC 0~5V 토크지령 주실 수 있습니다.

이상, 감사합니다.


최용명님께서 쓰시길:
> 안녕하십니까.
> 토크 가변이 필요하여 DX3000으로 개조를 해야 할 것 같아
> MODBUS RTU MAP 정보나 기타 통신 관련 MANUAL을 찾을 수 없어 연락 드립니다.
> 해당 자료가 있으면 송부 부탁 드립니다.
> (DX3000 사용 설명서국문(4P접지)에는 Map 정보가 없습니다.)
> 참고로 미쯔비시 PLC입니다.
>
> 그리고 CN3 컨넥터는 신호 입력/ 출력은 PLC의 I/O와 연결해서 사용이 맞을까요?
> 마지막으로 CN4 컨넥터는 전압을 이용한 가변 토크제어가 가능한가요?
글목록 답변글쓰기 글쓰기

22117 인천광역시 미추홀구 염전로 292(도화동 692-1)    Tel. 032 574 7788    Fax. 032 578 7787
Copyrightⓒ 2011 DKM Motors Co.,Ltd. All rights reserved.

Loading...